電子凈化車間廠房施工現場
規劃LCD總體生產車間約4000平方米,其中700平方米為千級無塵車間處理LCD的后工序制作,要求較為嚴格,溫度要求為23℃±2,濕度60%±5,潔凈度為國標千級。
經過對現場的了解及評估最終采用了亂流潔凈系統,配中央空調凈化處理系統,高效送風口均勻布置于車間吊頂內,四周及柱邊設回風立柱,四周隔墻及吊頂采用雙面莢心彩鋼板,地面滿鋪防靜電式PVC地板,HK品牌,空調系統主機采用世界品牌臺灣東元水冷螺桿式冷水主機,120RT(含其它空調車間)配組合式功能段風柜,控制外掛式PLC系統,經過本公司全體人員的努力,凈化車間在合同簽訂后40天就完成駿工并驗收,各項指標達到設計要求,各項指標檢測數據為:
溫度:21.6℃
濕度:58.8%
0.5um顆粒25260顆/m3
1.0um顆粒4233顆/m3
5um顆粒113顆/m3
信息由廣州恒之??諝鈨艋こ?無塵車間,潔凈室改造,生物制藥凈化車間,廣州GMP潔凈廠房,食品廠凈化工程,長沙凈化車間改造,電子廠凈化工程,整理發布