凈化工程施工技術方案
一、 凈化工程現場用水用電
施工用水用電由業主提供,線管布置服從業主的總體安排。
二、 凈化工程 現場管理
施工區域內設專門堆放垃圾區域,定期清理、清掃,保持現場整潔,衛生?,F場臨時的設置與管理嚴格按照有關規定執行。
三、 設備安裝施工
● 安裝施工程序:
1基礎驗收
2設備驗收
3設備安裝找正
4設備精確找平找正
5設備清洗檢查
6設備試車
● 設備安裝要點凈化工程
1設備的開箱檢查:根據設備清單,說明書,合格證,檢驗記錄和必要的裝配圖和有關型文件核對型號,規格以及全部零部件。表面檢查無缺損和銹蝕情況
2設備的基礎尺寸,位置等應符合圖紙要求。
3平面位置安裝基準線對基礎實際軸線允許偏差不得超過圖紙要求。
4安裝時,設備的連接管口與其開口的地方的封閉不能拆掉,以免雜物進入到設備內部。
5檢查設備不應有缺件,損壞和銹蝕現象。
6設備的單車試車
試車前,電的儀器及保護連鎖應具備使用條件,水冷系統應符合要求。
試車中,最關鍵的是按照設計要求檢查溫度,壓力,震動三個最主要的安裝質量標準,單機試車中必須達到試車要求。凈化工程
試車結束后應及時完成下列工作:斷開動力電源,拆除試車的臨時設備,整理試車運轉記錄。
四、 電氣工程
(一) 施工準備
施工負責人組織施工班組認真熟悉圖紙,吃透設計意圖,對設計中的問題與設計建設及監理單位聯系,使問題能夠及時解決,并做好圖紙會審記錄。
進廠設備和材料應有保證書和產品合格證書,并經認可合格后方可使用,和設備供貨的有關試驗報告,安裝實用化說明書,備品備料等并按程序進行開箱檢查,經甲乙雙方認可合格后方可進行安裝,保管好隨設備帶來的相關資料。
(二) 凈化工程主要項目施工方法
1電纜敷設
⑴動力配電電纜敷設在電纜橋架、托盤上。
⑵在吊頂內敷設電纜,應使用特制U型卡箍,在平行敷設時不得斜線敷設。
2線管敷設
⑴鍍鋅鋼管,暗配在混凝土內應盡量減少大角度的彎曲,管子連接處做密封處理。
⑵管路彎曲處不應有褶皺、凹穴和裂縫。
⑶在吊頂內電管應排列整齊,固定點的距離均勻,并使用專用的卡子。
⑷鋼管進入開關盒配電箱時暗配管用電焊固定露出盒口小于5mm在薄壁板墻內應采用35mm厚的開關盒。
⑸管內穿線的面積不應大于管內面積的40%,管內應加密封圈,護口。
4特殊安裝
⑴在潔凈區燈具,開關,配電箱安裝應注意:開關及小型配電箱應用吊頂密封膠密封,以保證潔凈區的潔凈度要求。
⑵所有進入潔凈區的電管均用密封膠泥在兩惻封口。凈化工程