凈化工程風淋室操作與使用:
1、按下電氣控制板上的電源起動按鈕,接通電源,風淋室內照明日光燈亮。
2、人員進入風淋室,風機開始送風,被風淋人員即可進入室內關好前后門,開始風淋。經過一定的時間,時間繼電器切斷風機電源,停止送風。若時間斷電器失控,風淋人員風淋完畢后按下室內電源停止按鈕,切斷電源。
3、若繼續有人風淋,前一風淋人員風淋完畢后,不必按下室內電源停止按鈕;后一風淋人員進入風淋前,只要按下送風控制按鈕,可進入室內進行風淋。
4、凈化工程風淋室前后門不得同時開啟,以防止非凈化空氣污染凈化工作區。
5、請按照風淋室上所帖標志安裝,出入口不得放置顛倒,以免不必要的損失。
結構特征本風淋室外的箱體采用箱體式結構形式,箱體兩側及上部為靜壓箱,內裝有空氣過濾器。風淋室采用了噪聲低,運行平穩的空調風機,通過調節風機組工況,可使工作區的風速始終保持在理想的范圍內,從而有效地延長了風淋室的主要部件一空氣高效過濾器,降低了風淋室的運行費用。
產品結構與安裝
1、本產品風淋室采用鋁合金及彩色保溫鋼板組成。
2、本產品風淋室有頂罩,兩側箱體,底盤、進出門、預過濾器、高效過濾器、電機風機組及噴口活絡板、電加熱器、空氣控制等部件組裝而成,具有結構緊湊,堅固耐用,美觀大方等優點。
3、本產品風淋室有6個噴口(噴口出口處直徑φ38mm)裝在單側箱體的活絡板上;單側箱體內裝有1套預濾器、高效過濾器,電機風機組,并相應采取了減震、消音防火措施。電器控制元件安裝在左右側箱體上內側。
4、本產品風淋室與超凈工作室或凈化廠房的安裝連接處,應放置乳膠棉以確保密封,可以防止外界氣流影響超凈工作區或凈化廠房的潔凈度。
5、本產品風淋室電源應接在超凈工作區電源后,使之能在凈化工作區斷電時也可斷電。 產品維護與保養
6、如果發現風淋室的預過濾器表面發黑,容納塵埃較多時,阻力增大,即可拆下預過濾器內無紡布進行清洗,或者予以更換。
7、本產品時間繼電器的控制時間,出廠前已經調整定好,如果您需重新新調整延時時間,只要調節繼電器的時間,就可得到所需的不同風淋時間。凈化工程